Fern751

     firekote s99สีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ unique หรือ สีทนความร้อน ตามมาตรฐาน ไอโซ 834 (ISO 834) และก็ เอเอสคราว เอ็ม อี 119 (ASTM E 119) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 แล้วก็ 60



เยี่ยมชมเว็บไซต์และสินค้า firekote s99 https://tdonepro.com

     ธรรมชาติของไฟ สามารถเกิดได้ทุกหนทุกแห่ง เริ่มจากเปลวเพลิงขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ได้ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาที เปลวเพลิงขนาดเล็กดับง่าย แต่เปลวไฟขนาดใหญ่ดับยาก พวกเราจึงจำต้องจำกัดขนาดของเปลวเพลิงรวมทั้งการขยายของเปลวไฟ จึงจำเป็นต้องมีสีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ uniqueเพื่อจะช่วยยืดช่วงเวลาหรือชะลอการแพร่ขยายของเปลวไฟ ทำให้มีช่วงเวลาสำหรับในการเข้าช่วยเหลือหรือระยะเวลาสำหรับเพื่อการหนีเพิ่มมากขึ้น ช่วยยืดเวลาเพื่อลดการสูญเสียของทรัพย์สินและก็ชีวิต เมื่ออัคคีภัยเกิดขึ้นส่วนใหญ่กำเนิดกับโครงสร้างตึก ที่ทำการ โรงงาน คลังสินค้า และก็ที่พักอาศัย ซึ่งตึกพวกนั้นล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเป็นหลัก

     ส่วนประกอบอาคารโดยมาก แบ่งได้ 3 จำพวก เป็น

     1. ส่วนประกอบคอนกรีต
     2. องค์ประกอบเหล็ก
     3. ส่วนประกอบไม้

     ตอนนี้นิยมสร้างตึกด้วยองค์ประกอบเหล็ก ซึ่งก่อสร้างง่าย เร็วทันใจ ส่วนอายุการใช้งาน ต้องดูตามสิ่งแวดล้อม และก็การรักษา เมื่อกำเนิดไฟไหม้แล้ว กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความทรุดโทรมต่อชีวิต / เงิน ผลกระทบในด้านที่เสียหายเป็น มีการเสียสภาพใช้งานของอาคาร จังหวะที่จะนำอาคารที่ผ่านการเกิดอัคคีภัยแล้วมาใช้งานต่อบางทีอาจมีความเสี่ยงต่อการชำรุดทลาย จะต้องทุบทิ้งแล้วผลิตขึ้นมาใหม่ วัสดุทุกจำพวกชำรุดเสียหายเมื่อได้รับความร้อนมีการเสียแรง (Strength) เสียความแข็งแรง (Stiffness) กำเนิดแรงอัดจากการยึดรั้ง มีการโก่งจากการยึดรั้ง ความโค้งงอของตัวอาคารที่มากขึ้นจาก Thermal gradient ตลอดความลึก เสียความคงทน (Durability)

     โดยเหตุนี้ เมื่อเกิดไฟไหม้สาเหตุจากความร้อน จะมีความรุนแรงได้หลายระดับ ถ้าเกิดการได้รับความเสื่อมโทรมนั้นประทุษร้ายถูกจุดการวายวอดที่รุนแรง และก็ตรงชนิดของวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง ดังเช่นว่า

     องค์ประกอบที่เป็นเหล็กมีอุณหภูมิวิกฤติ จากความร้อนพอๆกับ 550 องศาเซลเซียส และมีการ ผิดรูปไป 60 % อันเนื่องมาจากความร้อน และหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อนแล้วพังทลายลงอย่างช้าๆอุณหภูมิเปลวที่ราวๆ 1,200 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ ราวๆ 650 องศาเซลเซียส ก็เพียงพอที่จะทำให้ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กนั้นเสียหายได้

     ส่วนองค์ประกอบคอนกรีต ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่นิยมใช้สร้างบ้าน ที่ทำการ อาคารสำนักงาน ต่างๆคอนกรีตเมื่อได้รับความร้อนมากกว่า 300 องศาเซลเซียสขึ้นไป + ช่วงเวลา ก็จะก่อให้คุณลักษณะของคอนกรีตเปลี่ยนไป ดังเช่นว่า มีการเสื่อมสภาพของ Hydratedparts (เนื้อคอนกรีตเสียสภาพการยึดเกาะและอ่อนแอ) มีการสลายตัวของมวลรวม กำเนิดความคาดคั้นเป็นจุด มีการร้าวฉานขนาดเล็ก แต่ความย่ำแย่ที่เกิดกับองค์ประกอบตึกที่เป็นคอนกรีต จะกำเนิดความทรุดโทรม หรือพังทลาย อย่างทันควันฯลฯ

     เมื่อนักผจญเพลิงกระทำการเข้าดับไฟต้องไตร่ตรอง จุดต้นเหตุของไฟ รูปแบบอาคาร ชนิดตึก ช่วงเวลาของการลุกไหม้ ประกอบการไตร่ตรองตัดสินใจ โดยจำเป็นต้องพึ่งคนึงถึงความร้ายแรงตามกลไกการวอดวาย ตึกที่ผลิตขึ้นมาจำเป็นต้องผ่านกฎหมายควบคุมตึก เพื่อควบคุมชนิด ลักษณะ วัตถุประสงค์การใช้งาน ให้ไม่ผิดกฎหมาย เป้าหมายของกฎหมายควบคุมตึกแล้วก็เขตพื้นที่ควบคุมใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญรวมทั้งมีการก่อสร้างตึกแน่นหนา ซึ่งในท้องที่ใดจะประกาศให้เป็นเขตควบคุมตึกต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งข้อบังคับควบคุมตึกจะดูแลในเรื่องความยั่งยืนและมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยรวมทั้งการคุ้มครองไฟไหม้ของอาคารโดยเฉพาะอาคารสูง ตึกขนาดใหญ่ และตึกสาธารณะมาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้

     ตึกชั้นเดียว อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

     อาคารหลายชั้น อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ½ ชม.

     ตึกขนาดใหญ่ อัตราการทนความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     อาคารสูง อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชม. (above gr.) รวมทั้ง 4 ชม. (under gr.)

     ส่วนองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบหลักของอาคาร ก็ได้กำหนอัตราการทนไฟไว้เช่นเดียวกัน ถ้าแบ่งอัตราการทนไฟ แต่ละส่วนประกอบอาคาร ข้อบังคับกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

     อัตราการทนความร้อนของชิ้นส่วนอาคาร

     เสาที่มีความจำเป็นต่อตึก 4ชั่วโมง

     พื้น 2-3 ชม.

     ระบบโครงข้อแข็ง (รวมถึงเสา / กำแพงด้านใน) 3-4 ชั่วโมง

     ส่วนประกอบหลัก Shaft 2 ชั่วโมง

     หลังคา 1-2 ชั่วโมง

     จะเห็นได้ว่า อัคคีภัย เมื่อเกิดกับตึกแล้ว ช่วงเวลาของการลุกไหม้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์ประกอบตึก จะเห็นได้จาก เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จะเข้าทำการดับไฟภายในตึก จะมีการคำนวณช่วงเวลา อย่างคร่าวๆตาม Fire man ruleหมายถึงส่วนประกอบเหล็กที่สำคัญต่อส่วนประกอบตึก หนาน้อยสุดกี่มิลลิเมตร คูณ กับ 0.8 เท่ากับ ตอนที่เกิดการวินาศ ตามสูตรนี้ 0.8*ความครึ้ม (mm) = นาที

     ** ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ การประเมินแบบอย่างส่วนประกอบอาคาร ระยะเวลา และก็ปัจจัยอื่นๆเพื่อการปฏิบัติการดับไฟนั้น ไม่มีอันตราย ก็ต้องพิจารณาถึงน้ำหนักของอาคารที่เพิ่มขึ้นจากน้ำที่ได้จากการดับเพลิง ด้วย ซึ่งยิ่งทำให้โครงสร้างอาคารนั้นพังทลายเร็วขึ้น **

     ระบบการปกป้องแล้วก็ระงับอัคคีภัยในตึกทั่วๆไป

     อาคารทั่วไปรวมถึงอาคารที่ใช้สำหรับการรวมกันคน ตัวอย่างเช่น ห้องประชุม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงหมอ สถานศึกษา ห้าง ห้องแถว ตึกแถว บ้าคู่แฝด ตึกที่อยู่อาศัยรวมหรืออพาร์ตเมนต์ที่มากกว่า 4 ยูนิตขึ้นไป ก็ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยจากไฟไหม้เหมือนกันสิ่งสำคัญจำต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารทั่วไป คือ

     1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ควรติดตั้งใน

– ห้องแถวหรือห้องแถวที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น จำต้องจัดตั้ง 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต แต่ถ้า สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะต้องจัดตั้งทุกชั้นในแต่ละยูนิต

– ตึกสาธารณะที่มีพื้นที่มากยิ่งกว่า 2,000 ตารางเมตร ต้องติดตั้งในทุกชั้น ของตึก

     2. ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

     ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอย 2 ตัว คือ Detector ซึ่งมี อีกทั้งแบบระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบบอกเหตุที่ใช้มือ เพื่อกริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงาน ส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งคือ เครื่องส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ซึ่งสามารถแผดเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในตึกได้ยินเมื่อกำเนิดไฟลุก

     3. การต่อว่าดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

     เรือนแถวหรือห้องแถวที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น จำต้องจัดตั้ง 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต ส่วน ตึกสาธารณะอื่นๆจำเป็นต้องจัดตั้งขั้นต่ำ 1 เครื่องทุกๆ1,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละเครื่องจะต้องจัดตั้งห่างกันอย่างน้อย 45 เมตร แล้วก็จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นง่ายสบายต่อการดูแลรักษา

     4. ป้ายบอกชั้นและบันไดหนีไฟ

     ป้ายบอกตำแหน่งชั้นรวมทั้งทางหนีไฟพร้อมไฟฉุกเฉิน จำต้องติดตั้งทุกชั้นของอาคารโดยยิ่งไปกว่านั้นตึกสาธารณะที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป อาคารพักอาศัยรวมที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปแล้วก็อาคารอื่นๆที่มีพื้นที่มากยิ่งกว่า 2,000 ตารางเมตร

     5. ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง

     ตึกสาธารณะที่มีคนอาศัยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะควรจะมีระบบไฟฟ้าสำรอง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ระบบกระแสไฟฟ้าปกติขัดข้องแล้วก็จำเป็นต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าในกรณีรีบด่วนได้ไม่น้อยกว่า 2ชั่วโมง โดยยิ่งไปกว่านั้นจุดที่มีสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ทางเท้ารวมทั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

     แนวทางประพฤติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อกำเนิดเพลิงไหม้ 10 ขั้นตอน สีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ unique

     ควันจากเรื่องราวเพลิงไหม้สามารถคร่าชีวิตคุณได้ ภายในเวลา 1 วินาทีเหตุเพราะควันสามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึง 3 เมตร แล้วก็ภายใน 1 นาที ควันสามารถลอยขึ้นไปได้สูงพอๆกับอาคาร 60 ชั้น โดยเหตุนี้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ควันจะปกคลุมอยู่บริเวณตัวคุณอย่างเร็ว ทำให้ท่านสำลักควันตายก่อนที่เปลวเพลิงจะคืบคลานมาถึงตัว พวกเราจะต้องทำความเข้าใจกรรมวิธีกระทำเมื่อเกิดไฟไหม้ 10 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งสินทรัพย์ของตัวคุณเองความปลอดภัยในตึกนั้นต้องเริ่มศึกษาเล่าเรียนกันตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางเข้าไปในอาคาร โดยเริ่มจาก

     ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเข้าพักในอาคารควรศึกษาตำแหน่งทางหนีไฟ ทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การตำหนิดตั้งเครื่องใช้ไม้สอยระบบ Sprinkle และเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆรวมทั้งจะต้องอ่านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟไหม้ รวมทั้งการหนีไฟให้ละเอียด

     ขั้นตอนที่ 2 ขณะอยู่ในตึกควรหาทางออกเร่งด่วนสองทางที่ใกล้ห้องเช่าพิจารณาดูว่าทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตาย หรือมีสิ่งกีดขวางและสามารถใช้เป็นทางออกมาจากข้างในตึกได้อย่างปลอดภัย ให้นับจำนวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีรีบด่วนทั้งสองทาง เพื่อไปถึงทางหนีรีบด่วนได้ ถึงแม้ไฟจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

     ขั้นตอนที่ 3 ก่อนเข้านอนวางกุญแจห้องพักและก็ไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงหากเกิดไฟไหม้จะได้นำกุญแจห้องและไฟฉายไปด้วย อย่ามัวเสียเวล่ำเวลากับการเก็บข้าวของ และก็ควรทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกเดินภายในห้องพักในความมืดดำ

     ขั้นตอนที่ 4 เมื่อจำต้องเจอเหตุเพลิงไหม้หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ หลังจากนั้นหนีจากตึกแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับไฟในทันที

     ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ให้รีบหาทางหนีออกจากตึกโดยทันที

     ขั้นตอนที่ 6 ถ้าหากไฟไหม้ในหอพักให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องในทันที รีบแจ้งข้าราชการดูแลอาคาร เพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง

     ขั้นตอนที่ 7 ถ้าเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนอกห้องพักก่อนที่จะหนีออกมาให้วางมือบนประตู แม้ประตูมีความเย็นอยู่เบาๆเปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

     ขั้นตอนที่ 8 ถ้าเพลิงไหม้อยู่รอบๆใกล้ๆประตูจะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้รีบโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง และก็แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่แห่งไหนของเพลิงไหม้ หาผ้าที่เอาไว้เช็ดตัวแฉะๆปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม รวมทั้งเครื่องปรับอากาศส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง

     ขั้นตอนที่ 9 เมื่อต้องพบเจอกับควันไฟที่ปกคลุมให้ใช้แนวทางคลานหนีไปทางเร่งด่วนเนื่องจากว่าอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ข้างล่าง (เหนือพื้นห้อง) นำกุญแจห้องไปด้วยถ้าเกิดจนตรอกหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องได้

     ขั้นตอนที่ 10 การหนีออกมาจากตัวตึก อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้และไม่ควรที่จะใช้บันไดข้างในอาคารหรือบันไดเลื่อน เนื่องด้วยบันไดเหล่านี้ไม่สามารถปกป้องควันไฟรวมทั้งเปลวได้ ให้ใช้ทางหนีไฟด้านในอาคารแค่นั้นด้วยเหตุว่าเราไม่มีทางทราบว่าเรื่องราวชั่วร้ายจะเกิดขึ้นกับชีวิตขณะใด เราก็เลยไม่ควรประมาทกับชีวิตเลยสักวินาทีเดียว

     * อ้างอิงจาก หน่วยงานวิจัยและก็วิวัฒนาการคุ้มครองป้องกันการเกิดภัยอันตราย